Hier gehts zum Shop.

1.2.4

Forumsregeln
In diesem Forum gilt die BNBR – Be Nice, Be Respectful Policy.
Beleidigungen, Diskriminierung, überhebliche Kommentare oder Ähnliches werden nicht geduldet.
Antworten
Benutzeravatar
saghon
Site Admin
Reactions:
Beiträge: 123
Registriert: 17. Aug 2022 16:04

1.2.4

Beitrag von saghon »

OTA Installation über:

Code: Alles auswählen

http://upgrade.shrdzm.com/1.2.4
Build : 1.2.4a-793574d80d13e323f9f3d4825fe86276
  • Bei Smartmetern bei denen die Datenausgabe getriggert werden kann (P1), kann jetzt auch ein Intervall von 1 Sekunde gewählt werden.
    Bitte beachten, die Anzeige auf der General Seite wird nur alle 2 Sekunden aktualisiert, die Daten in der Kurve oder per MQTT/REST/UDP sollten sich jedoch sekündlich ändern.
  • Support für AM550 Slowenien hinzugefügt (unverschlüsselt).
  • OBIS Code 16.7.0 hinzugefügt für Burgenland L&G.
  • Support für Energie Steiermark Einphasige Smartmeter M-Bus
  • Support für Kindberg Smartmeter M-Bus
OliverPA
Reactions:
Beiträge: 4
Registriert: 2. Aug 2023 10:15

Re: 1.2.4

Beitrag von OliverPA »

Danke vielmals für die schnelle Berücksichtung von diesem feature request!

Ich habe heute auf 1.2.4-f6b4c4c1c7814037270d77611d6d3371 aktualisiert.
Bei interval = 2 erhalte ich weiterhin alle 3 Sekunden eine Aktualisierung, dh. exact gleiches Verhalten wie zuvor - das ist schonmal gut weil meine Regelung somit noch funktioniert :)
Bei interval = 1 erhalte ich jedoch keinerlei updates mehr, dh. es scheint wie bei früheren versionen 1 = deaktiviert zu gelten. Gleiches bei 1.5... wird wohl als int gelesen?
Benutzeravatar
saghon
Site Admin
Reactions:
Beiträge: 123
Registriert: 17. Aug 2022 16:04

Re: 1.2.4

Beitrag von saghon »

Hallo OliverPA,

danke für den Hinweis. Das ist natürlich nicht das erwartete Verhalten.
Bei Intervall von 1 sollte eigentlich der Pfeil bei KU durchgehend leuchten. Macht er vermutlich nicht?

Ja, der Wert des Intervalls ist ein ganze Zahl.

Gruss
Saghon